Как подобрать кабель для прокладки 150 м, нагрузка 30 кВт?

Разговоры на любые темы.

#1  Машинист » Вс 26.04.2026, 12:13

Всем доброго дня. Занимаюсь планированием электроснабжения для небольшого цеха. Дистанция от ТП до объекта около 150 метров, а планируемая нагрузка около 30 кВт. Какой кабель посоветуете для такого расстояния и мощности? У кого был опыт, поделитесь, пожалуйста, вариантами. Рассматриваю различные варианты.
Аватара пользователя
Машинист
постоялец
 
Сообщения: 165
Зарегистрирован: Ср 16.10.2019, 23:37

#2  Pillinar » Вс 26.04.2026, 12:18

Сразу скажу, что для такой мощности и дистанции, скорее всего, понадобится кабель с алюминиевыми жилами. Медь, конечно, лучше проводит ток, но на 150 метрах и при 30 кВт разница в потерях будет минимальной, а вот цена алюминия здесь может быть очень существенной. Кроме того, алюминиевые кабели проще в монтаже, особенно если речь идет о больших сечениях.
Аватара пользователя
Pillinar
постоялец
 
Сообщения: 198
Зарегистрирован: Пт 1.02.2019, 20:55

#3  Морчик » Вс 26.04.2026, 12:34

Для 30 кВт на 150 метров ВВГ это прошлый век. Посмотрите на сайт https://kompleksenergo.ru/catalog/avbbshv-4x150/ Там как раз бронированный кабель с изоляцией из сшитого полиэтилена. Алюминий легче и дешевле меди, а по току 4х70 мм2 хватит за глаза, плюс потеря напряжения будет в норме. СВГ или АВБбШв 4х150 диаметр жилы позволяет снизить нагрев до минимума даже при пиковых нагрузках.